Kontrola EPS IFS 7002
Užívateľské hodnotenie: / 3
SlabéDobré 
Napísal Ado Kamen   
Štvrtok, 10 Február 2011 21:40
Obsah článku
Kontrola EPS IFS 7002
Mesačná kontrola IFS7002
Štvrťročná kontrola IFS7002
Ročná kontrola IFS7002
Celý článok

Denná kontrola IFS7002

a)kontrola zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu signalizovania poruchy a stavu skúšania

 svieti iba zelená LED- indikátor elektrického napájania

                   nebliká      - spoločný indikátor požiaru – nebliká červená LED

                   nesvieti     - spoločný  indikátor poruchy

                   nesvieti     - indikátor Systémová porucha

                   nesvieti    - indikátor poruchy napájania

                   nesvieti    - indikátor dezaktivované /vypnuté komponenty

                   nesvieti    - indikátor Test

 

Takýto stav sa považuje za stav pokoja – do prevádzkovej knihy zapíšeme „bez závad“. Ak sú nejaké odchýlky od stavu pokoja, zistené stavy sa zaznamenávajú do prevádzkovej knihy „zápis“ a napíšeme k stavu komentár :

  • Stav požiaru – bliká  spoločný indikátor požiaru  / na obrazovke sa automaticky objaví text s miestom požiaru / obsluha koná podľa interných požiarnopoplachových smerníc objektu. Po zistení stavu hlásenia, sa táto udalosť zapíše do prevádzkovej knihy EPS. „požiar“ - a napíšeme k stavu požiar komentár.
  • Stav poruchy si vyčítame po stlačení v menu „zoznamy“

Ak ide o krátkodobú poruchu, napr. krátkodobý výpadok elektrického prúdu, tak zápis do prevádzkovej knihy nevykonávame. Keď ide o dlhodobý výpadok z neznámej príčiny, alebo o dlhodobý nahlásený výpadok el. prúdu, v takom prípade prijímame opatrenia takého charakteru, aby sa nemohlo stať, že objekt zostane nestrážený. Akumulátory sú navrhované tak, aby ústredňa bola v činnosti z náhradného zdroja minimálne 24 hodín v stave pokoja.

  • Stav dezaktívácie/vypnutia si vyčítame po stlačení v menu „zoznamy“ – ak sme informovaný z predchádzajúceho dňa o dôvodoch dezaktívácie,  do prevádzkovej knihy opakovane píšeme znak . Ak sme zistili, že pominuli dôvody na stav dezaktívácie, napravíme tento stav. 
  • Stav Testu si vyčítame po stlačení v menu „zoznamy“ – ak sme informovaný z predchádzajúceho dňa o dôvodoch testovania,  do prevádzkovej knihy opakovane píšeme „TEST“ Ak sme zistili, že pominuli dôvody na stav Testovania, napravíme tento stav. 

Záznam do prevádzkovej knihy sa píše spolu s dátumom jej vykonania, menom, priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala



 

Ste

Pocitadlo.sk

. navstevnik tychto stranok 2024-12-23 20:11:05 Type: E_STRICT Msg: Non-static method JResponse::sendHeaders() should not be called statically File: /home/tr015300/www_root/libraries/joomla/environment/response.php Line: 206